这道电力计算题如何做?
这道电力计算题如何做?
假设该系统为两进线单母联,且电力变压器的容量为1250kVA,阻抗电压为6%。请告诉我应当如何选择进线断路器的保护参数?如何选择主母线?如何决定无功补偿电容器的容量?
发布于
2014-07-11 10:48:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
向天索要1度电
ccc___ 发表于 2014-7-18 10:14 经验数据,在低压母线上,铜排就按1A/平方算特方便!学习了,谢谢师傅。哈哈。不错撒。
2014-07-20 10:53:20
来自 PC
评论
举报
lingxuct
我痴我心weibo 发表于 2014-7-19 09:00 再请教一下,在设计是,选好了额定电流,开断电流后,要不要进行动稳定性和热稳定性校验设计时肯定需要核算的,查母线的支持绝缘子强度与母排在短路时的电动力。
2014-07-19 11:23:19
来自 PC