土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求讨论,2013年(供配电专业)上午案例14题问题

求讨论,2013年(供配电专业)上午案例14题问题

发布于:2014-07-06 19:11:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本来不想发出来的,因为市面绝大部分教材的答案跟每年举办《供配电专业考试讲座》那些专家组的答案都是一致的,本想随大流算了不就2分嘛。发出来的原因,是因为2013年再次考到就算是原题吧,多次考到啊,这2分绝对丢不起啊,什么教材,什么专家,他们的答案我们只能作为参考,他们做的不一定全是对的,主要还是靠自己理解啊。平时看书又得工作,没啥时间了,有问题还是同大家一起讨论。
14、该变电所10KV I段母线接有两组整流设备,整流器均为三相全控桥式,已知1#整流设备10KV册5次谐波电流为20A,2#整流设备10KV侧5次谐波电流为30A。则10KV I段母线注入电网的5次谐波电流值为下列哪一项?
A 10A B 13A C 14A D 50A


该题无一例外,基本所有版本的教程,视频培训答案都是B,13A。但我觉得还是有争议,毕竟多次考到原题。
争议地点描述:
1、钢铁手册:P428页11.2.4有“多个谐波源的同次谐波电流叠加计算”,其中有这么一句: 谐波源性质相近时,有个计算公式。而该分题中有这么一句“ 整流器均为三相全控制式”,是不是提点我们性质相似?
2、在GB/T14549-1993 (钢铁为1996年第一版印刷)中计算公式与钢铁差不多,只不过是没有谐波源相近的时候的计算公式。统一都用C4或C5公式计算。
就是不知道出该题的人的用意和以钢铁手册还是以规范出题的,因为钢铁手册那一段有个例题是变流器谐波电流计算部分,两个变流器是直接容量相加了计算谐波电流的。

有点疑惑,欢迎考注册的朋友参与一起讨论研究。


全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 好好先森i
    好好先森i 沙发
    谢楼主分享,学习了。
    2014-09-19 09:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • greenwater1
    greenwater1 板凳
    本帖最后由 greenwater1 于 2014-8-26 20:25 编辑

    虽然都是 三相全桥 但是 谐波相位 还是可能不同的,为什么一个谐波是20A,一个谐波是30A,题意没明确表明 负载是一样的话,不能确定相位一致,只能用普遍方法。
    2014-08-26 17:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 936 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简易接地电阻计算公式问题

请教在GB50065-2011附录A.0.4复合式接地网的2个计算公式何时用A.0.4-3,何时用A.0.4-4,谢谢~

回帖成功

经验值 +10