1.工厂变压器是1250的,现在负荷是950KW。功率因数在93左右,是不是功率因数越高越省电呢?一共有2个电容柜,现在发现每个电容柜上都是第4组电容没投上,并且接触器的确也没吸合.这是怎么回事呢?照理说自动应该合上了啊。符合蛮高了。应该全部投上才对呀。百思不得其解啊。。。是不是哪里坏了呢。我该怎么处理呢。本来想手动切换下试下。但是厂里现在负荷大,不敢切。怕电流上的利害。。。
2.还有一个问题,为什么车间里动力柜旁边的电容柜总是显示0.CC。。打到手动的话控制器就不亮了。检查了线都接上了啊。怎么不起作用呢。既然不起作用我就想把他们用在需要补偿的地方,但是不知道该怎么操作。。。有没有什么限制。
以上2个问题我表述的不是太清楚。希望高手见谅,指点一下小弟。
7月9号 今天去检查了,发现第4组电容接触器不能吸合。线圈也烧了。。还有3个接触器不能弹开,幸好我们负荷大。将就着在用。。。另外今天去买了个接触器 是德力西的CJX26511的 要200块。。是不是被坑了。。。结果还被我线圈电压搞错。。烧掉了。。。。郁闷的一天。 只好等到下次一起维修了。。。。。吸取教训啊。太想当然了。。。220线圈 看也没看 买了380的。。。结果冒烟了。。。。