普通二级负荷要不要做双电源末端切换?

发布于:2014-07-02 14:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天与同事争论,他观点:二级负荷中,只有消防类的负荷才需要做末端切换,普通二级负荷只需提供两路电源,比如双变压器带联络,出一路线到该负荷即可!本人翻了众多规范,也确实没有找到相关说明,可能是本人规范仍不熟,求各位大神指点。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • msdaofeng
    msdaofeng 沙发
    大同00 发表于 2016-4-19 12:37 规范未要求非消防负荷末端切换。提高标准采用末端切换也不能算错。同意此说法。。。。。。
    2017-03-29 15:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    规范未要求非消防负荷末端切换。
    提高标准采用末端切换也不能算错。