土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库补风问题

地下车库补风问题

发布于:2014-07-01 16:57:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


地下车库的一个防烟分区的排烟和排风风管可以合用的,排风机是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速,送补风机也是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速。排风烟机是一个防烟分区一台,送补风机是一个防火区一台。 我的问题是送补风机的风量不宜小于排烟量的50%,这个排烟量是防火分区俩个排烟机风量之和还是最大防烟分区排烟机风量???????请各位高手 指点指点

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发

    应该按照所选择最大排烟量的排烟风机的排烟量来确定。
    2017-01-12 14:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • 财源滚滚
    财源滚滚 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-11 22:00:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么样的自行车库需要排烟?

RTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRT

回帖成功

经验值 +10