办公室配电箱问题

发布于:2014-06-27 08:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 maximill2 于 2014-6-27 08:54 编辑

办公室配电箱断路器200A,没有漏电,领导要求检查该配电箱有什么缺陷,求各位大神帮忙。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglei_0303
    wanglei_0303 沙发
    总开关不带,规范要求插座回路(壁挂式空调插座除外)必须带漏电
    2014-07-01 17:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhanxin1990
    zhanxin1990 板凳
    总进线加300mA的剩余电流保护,出线插座回路加30mA的剩余电流保护,照明不需要
    2014-06-30 13:31:30