土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 额定工作电压400/690是什么意思,求解释

额定工作电压400/690是什么意思,求解释

发布于:2014-06-25 21:26:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定工作电压400/690是什么意思求解释

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • rongwei268
    rongwei268 沙发

    电压高分断能力肯定小了,

    2022-03-07 15:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    断路器的触头开距是一定的,开断短路电流时候必须不能发生重击穿才能开断成功,这时加在触头两端的电压有两部分构成,第一部分是系统额定电压,第二部分是截流过电压,两部分之和是个同样的极限常数值。那就是说,在额定电压小的情况下允许截流过电压值较大,短路电流大的时候截流过电压值就大;同样道理反过来,额定电压高时,允许的截流过电压值就小,所以允许的短路电流值就小。如果不按照铭牌上参数选择,就会出现额定电压加截流过电压大于触头之间可承受的极限,就会拉弧烧触头,严重的时候触头都烧熔结在一起,炸了
    也是有可能的。
    当然了,这和分闸速度、弹跳、三相同期、超程等所有断路器机械特性都有关,很复杂,俺也是了解个大概意思,专业的还得请教断路器生产厂家的技术或型式试验站的专家。