土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冠梁怎么留施工缝

冠梁怎么留施工缝

发布于:2014-06-19 22:33:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冠梁的施工缝如何留设,留在什么部位,冠梁与内支撑梁交接处是否要同时浇筑,设计图纸和图纸会审都没怎么说明

867(@O{U4K6PXMR~OOU{YKN.jpg


Q1XR_)JKMW@Y$$WOIV@11QF.jpg


SC42MVTZ2IQ8UPBCSI$IN2K.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 十字路口jorven
    好好理解一句话:受力最小的位置
    2014-08-22 20:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • 一百年建筑
    施工缝就和浇筑结构梁一样留置,留在1/3跨位置。
    2014-08-22 11:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 冠梁施工安全技术交底
    、必须本着“安全第一,预防为主”的原则指导施工生产。 2、牢固树立“天津安全无小事”的意识,从细节入手,切实维护天津市的形象。 3、进入本项目施工现场施工时,必须按照天津市政府的文件和本项目部的各种管
  • 浅析关于关于施工缝的知识
    施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
  • 基础地板施工缝的处理
    在施工基础地板时,出现混凝土不能连续浇筑,而产生的施工缝的处理.....
  • 施工缝和诱导缝的区别
    在混凝土结构中:施工缝是指由于结构施工要分段浇注而留下的缝隙,在地下结构中考虑到要进行防水,所以施工缝处要预埋止水带,常见的施工缝有水平和垂直两种.两段结构合拢后并没有真正缝隙.图纸略 诱导缝是考虑结
  • 施工缝处理技术交底
    范围:混凝土施工缝处接续浇筑新混凝土,应满足下列要求: 该项技术交底适应于所有现浇混凝土构件需设置水平施工缝处的人工根部处理,除特殊工艺外、特殊要求的工程外均可以按其交底内容施工或参考使用。
  • 冠梁及混凝土支撑梁施工方案
    冠梁截面尺寸为0.9m×1.2m,长度为182m,钢筋混凝土支撑梁截面尺寸为0.8m×1m,长度为170.44m。
  • 短肢剪力墙施工缝的处理
    短肢剪力墙施工缝的处理
  • 混凝土施工缝设及问题处理
    摘 要: 分析了施工缝在施工过程中出现的问题, 探讨了问题产生的原因, 对如何预防和解决施工过程中施工缝的问题提出了合理化建议。
  • 后浇带施工缝施工方案
    拟建的北外滩水城十六街区项目,33层高层住宅11栋(1-11#楼),4层社区服务用房1栋,3层幼儿园(9班)1栋;其中10#是沿街商业网点,11#楼下设置物业用房。高层住宅10#、11#楼为框架、剪力
  • 沉降缝、施工缝节点详图
    本图纸为沉降缝、施工缝节点详图,图纸包括:示意图等,内容详细,可供网友下载参考。
  • 地下一层施工缝方案
    本资料为:地下一层施工缝方案,内容详实,可供下载参考。
  • 施工缝设计参考布置图
    本工程为某施工缝设计参考布置图,包含大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 内容包含:隧道施工缝防水断面图、结构剖面详图、橡胶垫块大样图、可排水外贴式止水槽大样图、止水槽端头大样图、不排水外贴式止水槽大样图、可排水外贴式止水槽安装设计图、不排水外贴式止水槽安装设计图、设计说明
  • 冠梁施工工艺流程图
    冠梁施工工艺流程图
  • [温州]地铁区间冠梁支撑施工方案
    本标段围护结构采用800mm厚地下连续墙,连续墙两侧采用Φ650@450mm三轴搅拌桩槽壁加固,外侧18m,内侧8m,水泥掺量20%;下穿永兴河段内侧槽壁加固采用Φ800@700mm高压旋喷桩,深度8
  • 冠梁、挡土墙及混凝土支撑施工用表
    本资料为:施工用表,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 江北风井冠梁及砼支撑施工方案
    杭州地铁6号线一期工程SG6-6标段包括之江海洋公园站~振浦路站区间、江南风井、江北风井、振浦路站、振浦路站~中医药大学站区间,共计一站两区间两风井。本标段工程概况详见图2.1-1工程概况图所示。