土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室与基础设计应注意的问题 (二)

地下室与基础设计应注意的问题 (二)

发布于:2014-06-18 16:42:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
27, 如果地下室高度超过5m,宜在外墙一半高度处设置水平加强带(或者暗梁)
3地下室外墙计算模型
我问过PKPM开发部的工程师,也看过他们的例题,都是输进去的。个人认为,是否输入侧墙,主要是担心影响地下室结构刚度,在计算时候地震力会变大,影响最后结果而已。现在SATWE里面有选项设置地下室层数,设置后,地下室的刚度放大到地上的3倍以上(上下层结构布置相同),而且设置地下室后,首层作为上部结构的嵌固端,地下室不参与地震计算。这时候,地下室侧墙输入与否,应该差别不大。所以,地下室是否输入侧墙,不是关键问题,而是是否设置成为地下室,这才是影响到程序计算结果的原因。如果不设置地下室层数,所有层都作为上部结构参与地震计算,这时候,侧墙的输入与否,就相差很大了。
4.外墙开洞
.如果地下室不参与抗震计算(地下室层数在操作软件中已定义)。这时,地下室外墙按开洞设计还是按不开洞设计,差别不大,从理论上也应当没有多大影响。但此时,须保证地下室侧向刚度是一层的两倍及以上。否则地下室应参与抗震计算。假如地下室参与抗震计算。外墙设计开洞与不开洞对上部结构抗震分析,可能有不同的结果,要视工程具体情况而定,不能一概而论。a .原则上要保证上下刚度中心位置尽量一致,不发生扭转。b.要注意剪力墙地震作用的分配差距不宜过大。混凝土高层规范规定:剪力墙布置不宜过分集中,每道剪力墙承受的水平力不宜超过总水平力的4 0%。c.不应由于地下室剪力墙分布不合理,造成对上部结构的不利影响。 (深圳院的做法是墙柱加深梁输入或者墙开低洞联肢墙,以避免内力分配失真)(SATWE中对高,宽都小于600的洞口及高度或者宽度小于300的洞口忽略不计,对于宽度方向洞口边缘到墙边缘小于300的墙取为300,对于高度方向洞口边缘到墙边缘小于300的墙取为零,这便是高度小于300的连梁不参与计算的原因)
朱丙寅:地下结构由于地基土的作用,通常可以不考虑其自身受到的地震作用,但是上部结构和地下室做为一个整体,作用在上部结构的地震作用对地下室的内力还是有影响的,因此其内力计算还是应该包括地震组合的最不利组合。但抗震措施可适当放底,抗规6.1.3.3及高规4.8.5都有规定,地下室可采用较低的抗震等级。当嵌固端在地下室顶板时,位于地下室内局部的框支梁柱不计入规范允许的框支层层数之内,但框支梁柱仍应按高规关于框支梁柱的规定计算。
另:基础中的基础梁通常有种做法,截面高度取跨度的1/15,内力取柱子轴力的1/20或者1/10。
还有,地梁托100M高的剪力墙时,荷载可以取地梁上三层的荷载,因为墙的内拱效应,荷载传到支座上去了。
筏板基础厚度超过 2M 时,应设置直径不小于 12 ,间距不大于 200 的构造钢筋网片,网片间距不大于 1m ,详细见民用建筑措施结构 3.8.5 .8 及混凝土规范 10.1 的最后一条 .

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • zhl43210
    zhl43210 沙发

    学习了,,,,谢谢楼主
    2015-02-03 09:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • pony19891209
    pony19891209 板凳
    帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶
    2015-01-30 16:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 678 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室与基础设计应注意的问题(一)

1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。

回帖成功

经验值 +10