土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋连接接头的位置

关于钢筋连接接头的位置

发布于:2014-06-16 20:27:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个接头有何问题

照片.jpg


找.jpg

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • a56676416
    a56676416 沙发
    头一次见梁闪光对焊 高大上 但即使能用焊包也不合格
    2014-06-26 08:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • xws305869573
    xws305869573 板凳
    同一纵向受力钢筋接头不能有两个或两个以上,钢筋连接方式参看设计要求。图中闪光焊和单面焊都有,这是不对的。钢筋直径大于25宜采用套筒连接
    2014-06-26 00:20:26

    回复 举报
    赞同0