土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高温环境下冷却塔可以降低水温吗?

请教高温环境下冷却塔可以降低水温吗?

发布于:2014-06-15 20:37:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

我单位有冷却塔若干台,为标准型逆流式冷却塔,参数--进水37度,出水32度。我知道此塔原理一是靠强制温差降温,二是靠冷却水蒸发吹走热量降温,一直有个问题没想通,最近水温比较高,冷却效果不好,想问下当环境问题是35度,冷却水是30度时,这时开启冷却塔,冷却水可以降温吗?也就是想知道环境温度已经高过冷却水很多度了,这时候开冷却塔冷却水是被加温了还是被降温了???我是普通的机修工,对冷却塔不是很 懂,请高手指教下哦,先谢谢了!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1493183239795
    高手果然很多,解释透彻
    2017-04-26 13:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • 余老六
    余老六 板凳
    好好学习、、
    2017-04-25 11:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碰到难题求助大神~第一次碰见三菱的双极机

一个5吨/8~10小时速冻库,配二手日本三菱60hp*2双极机,铝平板及冷风机配620平方,主要是机组的问题,1、一开机1~2分钟油压差报警(油压差高压接油压,低压接这个地方,大家看照片,这个地方是否是机头的中压),压缩机机体内有油,只好拆掉哦,看着机组开机,机组正常运行,油压在4~6公斤,个人经验:油压4~6公斤正常,中压3~5kg,油压差至少要1~1.5kg,低压为~0.5kg,高压看冷凝设备,