土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压侧无功补偿求助
由于书线路长,高压仅有7KV,想在低压侧加无功补偿,把低压侧电压提升至380V,可行么?亟待解决!

全部回答(13 )

  • beida_energy
    menghuantianye 发表于 2014-6-3 21:06 求高手解决,由于是施工电源,很多家施工单位共同10KV架空线考虑到成本,领导不愿在高压侧进行补偿,打算在 …低压测多少伏的?是380V的吗?
    2014-06-04 10:14:04 来自 PC 评论 举报
  • huangsea520
    menghuantianye 发表于 2014-6-3 22:00 是的 我跟楼上各位一样觉得通过给低压侧加无功补偿装置来提高低压侧电压的方法是不可行的,因为空载时变压器低压侧电压值高低主要取决于高压侧电压和变压器绕组匝数,你现在高压电压那么低,匝数又不变,低压侧电压不可能升高啊。我觉得无功补偿适用于因大量感性设备导致低压侧功率因数偏低也就是降低了变压器的出力情况,它是用来补偿无功电流的,想让它提高供电电压应该不可行。 不过话说回来你领导既然发话了肯定是有他的道理的,而且说别人也是通过这种方法来实现的,我觉得你还是请教下周围的施工单位,如果真的可以还请分享一下啊!
    2014-06-03 22:15:03 来自 PC 评论 举报