发布于:2014-05-26 14:56:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑
审图意见:
YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定
我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。
如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.
中间连梁尺寸为180*800的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(84 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报