土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于电机接地的问题

关于电机接地的问题

发布于:2014-05-26 12:27:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子,电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的,铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行,接地话柜子这头怎么接?(电机接线盒里面有个PE接头)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    PE是一定要接的,你考虑一下进线是否三相四线制还是三相五线制呢,接地对设备有一个安全的保障
    2014-06-18 20:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    个人认为需要接PE线。
    2014-06-14 15:01:14

    回复 举报
    赞同0