土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求指导,关于用钳型表查路灯故障点的一点想法。

求指导,关于用钳型表查路灯故障点的一点想法。

发布于:2014-05-19 15:54:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
大家好!各位同行、师傅们好!
我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。


请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。


IMAG0143.jpg IMAG0142.jpg 1.jpg

IMAG0143.jpg


IMAG0142.jpg


1.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    学习了,谢谢
    2016-05-20 09:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • qzkhssx
    qzkhssx 板凳
    折腾了快1礼拜了,终于把毛病查出来了。我先把每个灯下面都装了1个 10A的断路器,没用。最后是断开电源,每盏路灯的接头都断开,然后用摇表测绝缘电阻,有好几个地方的 相线与相线、相线与零线、与地线都是通的,用摇表测不出来。 晕死了,绝缘这么查为什么开关还送的上去。
    2014-06-10 16:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 188 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常开集团有限公司变压器价格全国最低!!!欢迎致电详询,电话:0516-83051555,全...

变压器价格全国最低!!!欢迎致电详询,电话: 0516-83051555 ,全国热线: 400-066-7577 ,传真: 0516-83051777

回帖成功