即将实行的 《消防给水及消火栓系统技术规范》 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。
还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。