土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV真空断路器烧毁求原因

10KV真空断路器烧毁求原因

发布于:2014-05-08 13:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(110 )

只看楼主 我来说两句
  • mecan明及
    mecan明及 沙发

    在现场这样的情况也见过几次,主要原因是B相绝缘筒的下出线梅花触头问题,梅花触头上的紧固拉簧断裂。            问题  1,来自梅花触头自身质量   2,外在受力,外在环境所影响。

    2019-08-02 09:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • mecan明及
    mecan明及 板凳

    我们在一些客户的现场也遇到这样的事情, 拉簧因大电流产生磁场引起的蜗流使其发热,导致梅花触头上拉簧断裂,接触不好烧毁。在山东黄金金矿里就发现过几次类似情况。微信图片_20190710085330.jpg

    2019-07-10 08:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

此图电容补偿柜如何取取样信号,请大家帮忙!!

本帖最后由 lysasakay 于 2014-5-9 12:40 编辑 此图电容补偿柜如何取取样信号!谢谢大家!如图,一台6KV无功补偿柜,如何给2段母线补偿,请教大家!进线是一个双投刀,负载是电抗器——+电容器+放电线圈!

回帖成功

经验值 +10