那是十几年前的事情了,我当时在施工单位项目部,我们属于国企,项目部安装队属于公司的安装分公司,项目部土建方属于公司土建分公司。成套配电箱柜是施工方采购,我们安装分公司已经确定了生产厂家并签订了合同,但项目部土建方并不认可,自己确定了我们总公司附近的一个军工厂家作为成套配电箱柜的生产厂家,成套配电箱柜属于这家军工厂的民用品加工。最后在项目部的压力下安装分公司只得解除原来签订的加工合同,那家生产厂家还算不错,没有追究单方面解约的责任。军工厂的生产车间终于生产完了,70多台配电箱柜从200多公里以外的厂家运送来到施工现场,工人们将这些箱柜运到了工地楼上的库房。几天后甲方的电气工程师来看了,提出箱柜不合格。我们安装公司的电气总工也来看了。甲方提出箱柜不合格,提出退货,生产厂家认为他们也是有生产资质的,不是你看了说不合格就不合格,经过谈判最后达成协议,提出抽查几台箱柜送市质量检验部门检验,如合格就不退货并补偿生产厂家名誉费,如不合格生产厂家无条件全部退货并拉走。几天后检验报告出来了,抽查的箱柜均不合格,生产厂家负责人只说了一句话,我们把脸丢在某某市了。运货时,工人可不干了,拉来是我们装卸,这还要我们装卸拉走,后来队里请大家吃了顿饭,工人们才将箱柜装卸到车里。生产厂家到工地不仅有200多公里,而且还要翻山越岭。这是何苦呢?

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 电力技术中心
    没有说明到底是什么不合格,什么事故
    2016-01-05 10:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • ywl84562
    ywl84562 板凳
    我也是醉了,成套配电箱柜让土建的订?
    2015-07-28 18:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工