土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震构造措施按8+在PKPM中如何体现?

抗震构造措施按8+在PKPM中如何体现?

发布于:2014-05-06 12:28:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑

各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),
地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,
PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
2.jpg

1.jpg

2.jpg


1.jpg

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发

    都是很好的资料, 谢谢分享啊。
    2017-09-14 17:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • 槿小喵
    槿小喵 板凳
    我做过这样的工程,我当时是按照结构的抗震等级为二级,按照8度进行抗震计算,框架柱按照一级采用构造措施。审图的也提了,沟通了他们同意这样做。
    2017-02-06 09:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多