土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?

【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?

发布于:2014-05-06 09:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(164 )

只看楼主 我来说两句
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    第一个问题:密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?
    对这个问题,目前所有的设计规范、施工验收规范似乎都没有明确,反而91D701-2--封闭式母线安装这个安装图集明确说不行,查这个图集,是2002年开始实行,已超过十年,这十来年,国家的GDP都翻了两番,几乎所有的设计规范、施工验收规范都有了新版本,新技术、新材料也层出不穷,这个图集似乎有点落后了。
    但再落后的图集若是有道理永远是适用的,问题是图集只能对规范进行诠释,它不能离开规范自己规定什么东东。看图集怎么说的:封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。有点绝对了吧,如果封闭式母线的金属外壳满足作为PE线的一切条件,凭什么就不能作为PE线?
    当然,要满足作为PE线的条件很难,但现在做不到不代表将来做不到。
    王厚余在其《建筑物电气装置500问》第166页提到,可以利用固定安装的敷线用的钢管和金属槽盒、托盘、梯架做PE线。但同时也提到要满足许多条件,要满足这些条件较难,建议敷设专用的PE线。
    王常余在其《注册电气工程师自学问答》中专门对母线槽外壳能否作为PE线做了阐述:有的厂采用两块铝板和两块钢板构成母线槽的外壳,并把作为外壳的铝板兼作PE排,用铜排在母线槽的端部接出,对这种结构必须注意如下问题:作为PE排的铝板,其截面是否达到相线排截面的二分之一?铝板和作为引出脚的铜排连接是否可靠合理?铝表面为了防止氧化,应作纯化处理,但纯化处理后铝表面导电性极差,工厂如何处理?铝外壳和钢外壳的连接,铝和钢的线膨胀系数不一样,如何解决?用两块挤压成型的铝材,构成母线槽外壳是一个极有前途的设计,它有如下优点: 重量轻、机械强度高、外壳防护等级高、装配方便、外形美观,已受到用户青睐。对这种外壳结构同样要解决接地问题,铜接地端子和铝外壳的焊接,已用特殊的焊剂获得了解决。
    两位王专家很严谨,没有象图集那样一棒子打死。王常余提出的“铜接地端子和铝外壳的焊接,已用特殊的焊剂获得了解决”,是否可理解为外壳引出PE线的问题已得到解决?
    王常余的《注册电气工程师自学问答》不知写于哪一年(我看的是网上下载的,没有出版日期),当时他认为封闭式母线的金属外壳作为PE线有一些技术问题,对是否能够解决提出疑问,但现在,据我了解,有些厂家已明确了自己的产品能够满足要求。
    这个厂家还很有名,是西门子,据说在中国的母线槽厂是亚洲(可能还是世界)最大的,它的XL-Ⅱ系列母线槽明确标明外壳可以做PE线。样本里说它的产品通过了欧洲许多认证,我想应该不会假吧,不知王常余会不会认可。
    总结一下:不能不分青红皂白的下结论说封闭式母线的金属外壳不能作为PE线,但设计选型一定要谨慎。个人意见,封闭式母线的金属外壳作为PE线,是个发展方向。

    2014-05-07 17:27:07

    回复 举报
    赞同1
  • 蓄力2019
    蓄力2019 板凳
    铝合金外壳是可以的
    2019-03-08 16:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用中央空调设计

家用中央空调如何配电和预留管线

回帖成功

经验值 +10