土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水井摆放位置很重要,不然就把景观铺装毁了。

污水井摆放位置很重要,不然就把景观铺装毁了。

发布于:2014-05-03 10:37:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
楼主所在的项目,是一大型高档住宅小区的开放建设项目。
近日项目已经做到了快完工交房的阶段。室外的污水系统基本已经做完了(虽然我觉得做的很烂)。
今天上午公司的一个领导跟我说,小区的污水井摆在人业主入户的入口上了!
我一开始还不信(也怪我没好好审图),后来去了现场一看,果然感觉污水井的位置不太好。
工程已经做完了,而且目前也面临交房压力,再修改调整已经来不及了。
只能引以为戒,在后期工程中避免再犯这类错误了。

下面问题来了,我也就是想请教一下,你们在设计或者施工的时候,一般污水井及雨水井距楼栋的外墙皮大概多远
我这个项目的距离大约为2米到3米远。

在井位的确定上,有没有什么要求呢?会刻意避开主入口、铺装位置而设置在绿化用地上吗



污水井挨厨房太近.jpg


污水井摆了住宅入口上.jpg


污水井离楼外皮也太近.jpg

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • 星期一的鹰
    jeffson-mo 发表于 2014-5-17 15:33 降低井盖,再做一个不锈钢框,铺贴上地板砖,亡羊补牢吧以后要检修清通可怎么办啊?总觉得做暗井这种方法完全不行啊!
    2014-05-17 17:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • 岭南雨林
    岭南雨林 板凳
    降低井盖,再做一个不锈钢框,铺贴上地板砖,亡羊补牢吧
    2014-05-17 15:33:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教给排水实习该去哪里

各位前辈本人是学习给排水的一个大三学生(天津城建大学本科),想去找实习,去甲方好还是乙方好,甲方是不是房地产公司,乙方是不是 施工队伍,去哪里学能学到东西,而且去了不一定从事给排水专业相关的东西,而是一些其余的活,能否得到以后工作中可以的技能,如果去的是国企房地产怎么样,迷茫中,求教!!!!!

回帖成功

经验值 +10