土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曲曲折折的调试过程

曲曲折折的调试过程

发布于:2014-04-30 22:47:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-4-30 22:50 编辑

每次调试都没有顺顺利利的完成过,在关键时刻就掉链子了。项目结束就在眼前了,想到很快就能回家了就兴奋起来,结果就出岔子。成功总是犹抱琵琶半遮面的羞羞涩涩,欲拒还迎地勾勾引引。或许只有曲折的成功才更让人欢喜。
这是一个饮料废水改造项目,当初看现场时觉得难度不是很大,毕竟废水的生化性还是很好的。改着改着就从夏天跑到了秋天,调着调着就冬天就追了上来。
该厂主要生产果肉饮料和部分茶饮料,主要还是看订单情况。有单子就做,也没什么规律性。进水COD在3000左右,其他的不用管。工艺为进水→调节池→UASB→三级接触氧化→竖流沉淀池→出水。那时候基本上就是COD进多少出多少,UASB一点气都没有,顶部还有一层泥,接触氧化池SV30只有5%,沉淀池顶部厚厚的一层泥,捅了捅,估计有500mm,排泥管排出的都是水。在UASB与接触氧化池之间,业主还自己做了个小型的活性炭滤池,本意是不让UASB的泥进入氧化池,结果滤池堵塞了。现场就是这么情况。
既然接单子了,那么就开始搞吧。先是安排人手测COD、pH,包括生产时的排水、清洗时的排水,再是亲自动手把沉淀池的污泥全部都搅开,用泵打回接触氧化池,污泥池的泥也打回接触氧化池,抱着污泥宁多不少的原则,把污泥都弄回去了。然后去找业主弄来NaOH备用。准备就绪了,那就开始调试吧。
调试的伊始就赶上了设备停产清洗,据说是订单不多了。没有水就是大问题,就把沉淀池的水接回调节池,然后一直在系统内循环。废水的pH偏低,就先调pH,将NaOH溶解后倒入调节池,没想到池内没有搅拌的,就从风管上接出一根管子插到调节池内,搅拌几小时后,就打入UASB内,慢慢进水。UASB情况一天天好起来了,出水pH也在7~8之间了。好氧池由于初期负荷高,污泥一直没有起色,除了回流还是回流,UASB效果好了,好氧池也开始好起来了。
就在大家觉得在夏天的尾巴就能交工的时候,悲剧发生了。总是在希望出现的时候出状况。一直没有开始生产,据说是因为环保局要求停产整顿三个月,污水的COD越来越少,不利于调试,要投加营养。用化粪池的水,业主说又脏又臭;用面粉,业主觉得贵,不划算;用葡萄糖,那就更不行了。业主说用果肉,我说不行,那东西在水里酸败,不容易控制水的pH;业主说用可乐吧,想想觉得也没什么,那就用吧,反正隔壁厂的,不花钱。于是乎,污泥也喝上可乐了。
桶装可乐,每桶25kg,记得我测了下可乐的COD,大概10万ppm左右,不知道这个数据准不准,只记得那个操作工直接就把可乐吐了,说这么高的COD人怎么受的了。我就笑的可开心了。第一次投加的时候,还教他们每次加多少,不能加多了,宁可加少点也不能多了,基本维持在C0D=2600ppm。UASB出水比较稳定了,池顶上浮泥也变少了,好氧的SV30也达到15%左右了,最终出水COD=200ppm,达不到合同的要求,就继续调试。期间去了另一个工地,那边要土建开工,去放线。送可乐的又去了,操作工把我讲的话全抛在脑袋后边了,把那十几桶可乐全部倒进池子里了。第二天早上电话电话我,UASB顶部漂了好多泥,我问怎么回事儿,他说不知道。回去后取UASB水样测COD,都上万了。呵呵,调试前功尽弃了,一夜回到解放前了。
尝试了一段时间,UASB一样没有好转,接触氧化池泡沫冲天,絮凝性也差,镜检只有豆形虫、肾形虫之类的微生物。没办法,只好换泥,UASB和好氧池内的污泥全部清理了,重新接种污泥。这次小心翼翼的,1个白天,1个晚上,不让业主的操作工插手。业主开始生产了,第一批产品就是果肉饮料,污水内果肉翩翩,格栅任它溜过,结果脆弱的UASB又倒下了。这次把格栅换了,果肉清出来了,事情就好办了。经过两个同志昼夜不歇加班加点的工作,UASB去除率达到了55%左右,接触氧化池的去除率已经达到了80%。填料上污泥厚厚的,滑滑的,手感不错的,镜检污泥有大量的钟虫,还有轮虫出现。最终出水到120ppm左右,已经达到合同的要求。业主说168hr后就验收交付。某天,镜检污泥时突然发现视野内用有一条粗粗的线,一动不动的躺在那里,挺尸了。当时没有放在心上,就随手一画,写在调试记录上了。第二天上早班,发现同事同样也做了记录,也没在意。测了测COD,发现升到160ppm左右,以为就是正常波动。晚上同事电话说COD到300ppm左右,我还在想不可能,怎么会升高的那么多呢,进水COD只有变少没有变高啊。接下来的状况就发展的不可收拾了,COD一直在上升,大概三天内,好氧池进水和出水的COD基本相同了。一波三折,这难道就是传说中的好事多磨?接触氧化池的第三次重新调试开始了,还跟以前一样调试,但是镜检比以前多了,只要看到有线虫或者疑似线虫的东西,就停止曝气60min。终于,系统出水COD又降到了120ppm以下。
在那个雪花飞舞的冬天,项目改造调试完成,交付工作也完成了。调试的时候,幸亏业主实验室能测COD,还弄来了pH试纸。虽然好多数据没有(比如VFA、DO),但是也能通过外部特征(比如生物相、污泥性状)判断大概问题出在哪里,及时补救。因此,平时要多看看书,充实自己的理论基础。

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • liupeng60
    liupeng60 沙发
    有线虫停曝1小时就解决问题了???
    2018-11-23 08:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • 祥茂
    祥茂 板凳

    尝试了一段时间,UASB一样没有好转,接触氧化池泡沫冲天,絮凝性也差,镜检只有豆形虫、肾形虫之类的微生物。没办法,只好换泥。。 

    1、为什么要换泥,负荷高引起的污泥中毒,排泥补泥不是可以吗

    2、不排泥补泥,闷曝不能恢复吗

    2018-11-15 19:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.84 万条内容 · 1361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地埋式污水处理设备工艺

地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目的主要是使生活污水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。设备主要用于居住小区(含别墅小区)、高级宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理,经该设备处理的出水水质,达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下,故称“地埋式生活污水处理设备”。

回帖成功

经验值 +10