土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?

急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?

发布于:2014-04-27 18:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 kongjp305 于 2014-4-29 18:38 编辑

我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • 小熊维尼067
    1是距离太远,电压降有可能达到20V的距离,2是可能绝缘下降漏电造成的。3可能是感应电位,控制线与380/220的线路穿一起平行直线距离长。
    如果实在不行,用隔离变压器专线供电(不能接地),应该可以解决问题。
    2016-10-14 15:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • xintaijuedingyiqie
    到底解决了没有,请告诉答案?
    2014-06-09 17:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉6.防护等级:户内IP31...
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:1.5A3板3.喷塑颜色:户内RAL7035,喷涂均匀4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm...
  • 如何消除交流控制线路中的感应电压的影响
    某集团有限责任公司新建50万甲醇项目低压配电室到现场操作柱的控制电缆是多芯电缆,具体采用的电缆是ZR-KVV-0.45/0.75-14X1.5,配电室到主控制室信号线采用多台电机公用一根多芯电缆集中敷
  • 本产品名称是应急电源电池包,主要用于家用电子产品应急供电电源,针对产品包括美容仪器,台灯,手机等,有两颗18650充电电池;本产品的外观设计要点在于产品形状,产品立体图2最能表达设计要点;欢迎下载参考
  • 感应电导仪设计模型,集电导率/酸碱浓度/TDS/温度测量于一体的高精度、高性价比的仪表,采用一种无极板的电磁感应传感器,适用于强离子浓度下电导率或强电解质百分浓度的连续测量,以32位ARM处理器为核心
  • 铁坩埚无心工频感应电炉设计、制造、使用
  • GGD柜1050x500x1600非标柜,详细图纸,1:1画的,此图通用性强,用AutoCAD软件绘制,含参数,图纸包含总图、焊接图、折弯成型图、展开图、图纸完整清楚,采用1:1比例绘制,可编辑,..
  • 消除交流控制线路中感应电压影响的方法
    某集团有限责任公司新建50万甲醇项目在建成在模拟试车期间,发现部分接触器一直处于吸合状态,无法实施停车,对照原理图并没有查出接线问题,结果用表测量出接触器线圈两端线带有117V交流电压。
  • 医院单开感应电动门详图,图纸包括"A-A剖面""单开感应电动门(""单开门"等。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习。供参考...
  • 480-550kw感应电动机,为结构标准件,感应电机是指利用定转子之间靠电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机一般用作电动机。感应电机是异步电机的一种,由于现在异步电机主要是
  • 中频感应无芯熔炼炉为炼钢用炉,炉子的两个炉体交替使用,其传动部分采用液压系统。为满足该炉的使用特点及炼钢工艺要求,要求液压系统具有变速控制浇钢、炉盖升降与旋转同时动作功能。液压系统的常用执行器是液压缸
  • 电源互备感应电控柜,图纸是介绍的一种千伏的电源互备感应电控柜组的接线原理及控制电路,以及柜体系统的,断路器接线保护原理,断电互备原理图等等,cad2007以上版本打开,欢迎下...
  • 智能锁区别于一般的机械锁,具有自动电子感应锁定系统,他会自动感应到门处于关闭状态时,系统将自动上锁。传统的机械锁人们对它的外观没有特别的关心。智能锁不仅从外观的设计适合于人们的口味,甚至创造出了像苹果
  • 带端子箱型-2感应电动机。由定子绕组形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场相互作用而产生电磁转矩驱动转子旋转的交流电动机。感应电动机又称“异步电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得
  • 2款ILM-4R-感应电导率仪,,是指以电化学测量方法测定电解质溶液的电导的仪器。电导率是电解质溶液导电能力的表现,在多数情况下和溶液中离子的浓度成正比....
  • 7种8228-感应电导率仪模型,是指以电化学测量方法测定电解质溶液的电导的仪器。电导率是电解质溶液导电能力的表现,在多数情况下和溶液中离子的浓度成正比....
  • 一款感应电动机的3D模型,有SLDPRT等格式的图纸,分享一下感应电动机,又称“异步电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼
  • 施耐德低压柜内元器件外形图(真实比例)
    主要包括有:交流接触器(D09-D170 )、直流接触器(D09-D32) 、可逆接触器(D09-D170 ),热继电器、塑壳断路器、双电源开关、软启动器、变频器等
  • 低压柜一、二次原理图
    低压成套开关设备,GCK,一次图,二次图,原理图,一、二次原理图
  • 本模型低压柜的特点在于顶盖的结构,与传统的低压柜结构不同的是,该模型低压柜在顶盖上方增加屋顶,其作用一,是可以增加柜体内部的通风,加速散热,另一方面的作用是在低压柜体出故障爆炸是可作为泄压点,使压力往

阅读下一篇

日光灯、节能灯接入直流电源的后果

如果日光灯和节能灯接入直流电,应该是不会亮的,会不会造成直流系统短路或直流系统的故障呢?电感回路对于直流来说,只存在着固有的阻值。

回帖成功

经验值 +10

看这么久了,点一下赞吧