变电站直流电源故障及处理措施1直流电源模块故障某变电站发生直流系统故障,当监控端发出“直流屏模块故障、直流屏系统故障总信号”经过一段时间后发出“直流屏电池欠压”。接通知后到现场检查,发现控制模块、充电模块显示屏无显示,模块风扇停止,模块处于失电状态。经查看各模块交流输入正常,监控系统显示模块故障。现场直流由蓄电池供给,情况十分危急。联系检修人员经更换损坏的直流模块后,直流系统恢复正常。事后分析当时该地区正发生雷雨天气,而该站又没在模块输入进线处装设C级、D级避雷器,从而使得直流模块被雷击而损坏。在安装调试时还发现当并列的电源模块间输出电压相差较大时,输出电流将会不平衡。故障分析时检查换下来的模块单元,还发现模块滤网及风扇积满灰尘。