请教4进12出开闭所电气二次如何设计
请教4进12出开闭所电气二次如何设计
第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!
发布于
2014-04-17 09:36:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
电气交流
上次有个项目,计算负荷60M,四块负荷相加:分别是20M 20M 10M 10M
我们原准备选择两台50M变压器,业主不同意,因为达不到一台变压器承担所有负荷。
后来业主要求用三台50M变压器,分别带20M负荷,中间的变压器可以向两边互为备用,
但是1#,2#不互为备用,也就是说二次侧母联不会同时合闸。
一次侧母联开关没有示意了。
负荷率40%,不算低,业主愿意花钱。
2014-04-23 18:09:23
来自 PC
评论
举报
电气交流
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 13:46 编辑
饭点时刻,可能思路不清楚,希望各位指正。
当然第一种方案下,还可以按照总负荷来选择变压器,这只是大体的方案,可以按照不同业主的需求做相应修改。
2014-04-23 12:33:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zpztj2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
