第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!

全部回答(30 )

  • 电气交流
    上次有个项目,计算负荷60M,四块负荷相加:分别是20M 20M 10M 10M
    我们原准备选择两台50M变压器,业主不同意,因为达不到一台变压器承担所有负荷。
    后来业主要求用三台50M变压器,分别带20M负荷,中间的变压器可以向两边互为备用,
    但是1#,2#不互为备用,也就是说二次侧母联不会同时合闸。
    一次侧母联开关没有示意了。
    负荷率40%,不算低,业主愿意花钱。
    2014-04-23 18:09:23 来自 PC 评论 举报
  • 电气交流
    本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 13:46 编辑

    饭点时刻,可能思路不清楚,希望各位指正。

    当然第一种方案下,还可以按照总负荷来选择变压器,这只是大体的方案,可以按照不同业主的需求做相应修改。
    2014-04-23 12:33:23 来自 PC 评论 举报