0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
预作用系统中大空间厂房喷淋的设计问题一电子厂房,四层.喷淋系统采用预作用系统,用电气单连锁控制,设计了感烟火灾自动报警系统,现存在几个问题:1.是否必须设空压补气装置.2.厂房内一层(6m)与二层(9m)之间有一部分9米的挑空部分,按规范普通型喷头不满足,参考了本站的很多信息,不确定可否用早期快速响应喷头,但快速响应喷头缩短了灭火时间,使管网充水的时间缩短,更影响快速灭火的要求.同时对ESFR喷头也有只用在湿式系统及仓库中的情况.请大家帮忙怎么解决这类问题,谢谢~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(123 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所以,应该在最高建筑屋顶设水箱和增稳压设备,而增稳压设备有气压水罐或稳压泵,气压水罐是指隔膜式气压罐,这套设备稳定,一般设置在屋顶水箱间优先,这样可以降低水罐的压力级别,从而节省钢材以降低造价,也可以设置在消防供水水泵房,但是压力水罐的压力级别比较高,钢材用量增大,造价较贵。如有条件,尽量在屋顶水箱间设置。另一种方法是采用稳压泵,即管道泵,这种做法是在高位水箱自流出水管道旁边设置一旁通管道,一般为DN50,在此旁通管道上设置管道泵增压,采用电接点压力表控制开停。这两种方法都可以,前者较稳定。
此外,只要高位水箱出水管道管径和增稳压设备扬程选择合理,100~200m左右沿程水头损失不大。最不利点也能满足水压要求。
关键是要看小区规模是不是同一时间只有一次火灾,且水箱必须在标高最高一座建筑的屋面上。
回复 举报