土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于小区共用屋顶消防水箱的问题

关于小区共用屋顶消防水箱的问题

发布于:2007-09-28 20:37:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现做一小区,有10多栋18层的住宅,关于屋顶消防水箱的设置,我准备在中间的一栋上面设水箱,可看看规范条文解释“7.3.5 本条是对原条文的修改。为节约用地、节省投资,同一时间内只考虑1次火灾的高层建筑群,消防水池和消防水泵房均可共用。共用消防水池的有效容量应按用水量最大的一幢建筑物计算确定工程实践证明,高层建筑群可以共用高位消防水箱。当共用高位消防水箱时,要进行水力计算,除应满足7.4.7条的相关规定外,而且还要设置在最高的一幢高层建筑的屋顶最高处,并采取措施保证其他建筑初期火灾的消防供水。”感觉自己的作法不妥,那最远的一栋离中间设消防水箱的有100多米,最不利消火栓靠屋顶水箱静水压力出水有点困难,不知各位这样的情况怎么处理?是多设屋顶消防水箱?还是干脆屋顶水箱间再设稳压设施?请指教,多谢。

全部回复(123 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyabb
    zhyabb 沙发
    其实严格扣规范字眼的话,只要满足静压即可,以前做的小区,有高有低,即使有楼层相同的也是较集中,所以我都是在中间最高的一栋设水箱,消防报批什么的都没问题。只是现在这个项目都是高度相同,而且栋数较多又分散,如果仅在其中一栋设水箱,表面上满足了规范,可是上述条文说“并采取措施保证其他建筑初期火灾的消防供水”,就是说,如果水箱离最不利消火栓很远,初期火灾时最不利消火栓出流时会产生损失,仅靠水箱高出的7米不一定能保证初期火灾的消防供水,个人觉得还是设稳压泵为妥。
    2009-06-12 15:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • kongho9s
    kongho9s 板凳

    所以,应该在最高建筑屋顶设水箱和增稳压设备,而增稳压设备有气压水罐或稳压泵,气压水罐是指隔膜式气压罐,这套设备稳定,一般设置在屋顶水箱间优先,这样可以降低水罐的压力级别,从而节省钢材以降低造价,也可以设置在消防供水水泵房,但是压力水罐的压力级别比较高,钢材用量增大,造价较贵。如有条件,尽量在屋顶水箱间设置。另一种方法是采用稳压泵,即管道泵,这种做法是在高位水箱自流出水管道旁边设置一旁通管道,一般为DN50,在此旁通管道上设置管道泵增压,采用电接点压力表控制开停。这两种方法都可以,前者较稳定。
    此外,只要高位水箱出水管道管径和增稳压设备扬程选择合理,100~200m左右沿程水头损失不大。最不利点也能满足水压要求。
    关键是要看小区规模是不是同一时间只有一次火灾,且水箱必须在标高最高一座建筑的屋面上。
    2008-08-16 01:54:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用系统中大空间厂房喷淋的设计问题

一电子厂房,四层.喷淋系统采用预作用系统,用电气单连锁控制,设计了感烟火灾自动报警系统,现存在几个问题:1.是否必须设空压补气装置.2.厂房内一层(6m)与二层(9m)之间有一部分9米的挑空部分,按规范普通型喷头不满足,参考了本站的很多信息,不确定可否用早期快速响应喷头,但快速响应喷头缩短了灭火时间,使管网充水的时间缩短,更影响快速灭火的要求.同时对ESFR喷头也有只用在湿式系统及仓库中的情况.请大家帮忙怎么解决这类问题,谢谢~

回帖成功

经验值 +10