土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池后的二沉池一直有这种浮泥,求大神指点

接触氧化池后的二沉池一直有这种浮泥,求大神指点

发布于:2014-04-04 09:38:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


我厂运行三年多,最近有领导来检查,厂长发话了,二沉池的浮泥太难看了,要搞好。但问过身边各种做水处理的孩子,都没有好的解决方案。所以上论坛求救了。沉淀池本身设有防止浮渣外流的PP挡板,而出水由于镍超标,后面跟着的是离子交换,没有砂滤,因为真的是没地方安放砂滤了,所以你们就别建议加砂滤了,只想把这些渣沉下去就好。现在每天都有排泥的,而且有刮泥机在连续运行的。附图:



093245h5q91f32591gv9f7.jpg



093300csbsams5himia3gh.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tianxingjian0
    tianxingjian0 沙发
    污泥龄太长
    2016-11-18 20:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • whhoneywell
    whhoneywell 板凳
    从图片看就是存在死角,污泥之所以上浮可能是长时间厌氧所致,建议定期派人用长杆搅拌或捞起来
    2014-07-27 15:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高密度沉淀池图纸

看到好多人在找高密的图纸,我手中有几个高密的资料,在这给大家分享一下。如果对你有用,别忘了顶下!

回帖成功

经验值 +10