土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜进线大小问题

配电柜进线大小问题

发布于:2014-04-03 18:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 liyanjunx 于 2014-4-3 18:03 编辑

有一配电柜800A总开关,先有1条240平方引进,现在加了设备用电流有500-600A,电缆温度有点高,老板为了节约成本,只肯买1条95平方电缆并在一起,这一条大一条小,已用了半个月了,暂时没有发现异常,经常用会有影响吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ren521001
    ren521001 沙发
    学习啦,学习
    2014-04-12 21:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • vlych
    vlych 板凳
    俩线的电阻不一样,也会产生涡流的
    2014-04-11 23:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂金卤灯,一路一般串几个啊

怎么算啊有250W的,也有400W的

回帖成功