0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
讨论:关于施工图钢筋绘制问题(配钢筋注意的问题)现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步(注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)。2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句对于通常的规则单塔楼结构,如下验算周期比:
1)根据各振型的平动系数大于0.5,还是扭转系数大于0.5,区分出各振型是扭转振型还是平动振型
2)通常周期最长的扭转振型对应的就是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型对应的就是第一平动周期T1
3)对照“结构整体空间振动简图”,考察第一扭转/平动周期是否引起整体振动,如果仅是局部振动,不是第一扭转/平动周期。再考察下一个次长周期。
4)考察第一平动周期的基底剪力比是否为最大
5)计算Tt/T1,看是否超过0.9 (0.85)
周期比控制什么? 如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性
周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。
验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。
多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。
体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。
当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期。
回复 举报
不是完全不考虑
而是尽量做到全面考虑啊
回复 举报