如图,如果梁底筋是25的三级钢,混凝土是C30的,非抗震,同截面接头面积25%,那LA=35d,L1=LA*35d*1.2*0.7,这样算对不,0.7是受压钢筋搭接长度是受拉钢筋的0.7倍,
顺便问下机械连接能不能在梁柱节点的位置,就是我梁底筋全在梁柱节点连接,机械连接受压钢筋接头不需要错开。
求各位高手解惑,谢谢!
123.png

123.png

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • abunited
    abunited 沙发
    好多人说的多是挫的
    2014-08-12 15:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    楼主要认真体会11G101和12G901呀
    2014-04-15 11:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁支座筋与贯通筋不同时如何处理?

梁面纵向钢筋,支座处用22直径的,贯通筋用14的,两者在搭接的时候采用焊接,可行不?单面焊接10d,双面焊接5d,这个d指的是较大直径还是较小直径?JGJ18-2012里只提到d为主筋直径,没说大还是小,求教各位