土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样负荷分配有什么问题有什么危害?

这样负荷分配有什么问题有什么危害?

发布于:2014-04-01 08:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算
如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害?
个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?????
方案2:三相电源ABC,第一层按三相配电,8kW,按三相配电计算电流为13A,第二层也给三相进线,计算电流也为13A,第三层也给三相电源进线,计算电流也为13A,这样每层三相电流13A小于32A,这样配电每层配电箱相比单相配电箱体尺寸要大一点。
那么 大伙是怎么认为的,能多发表一下意见么???????????:):):):):):):):):):):):):):):):):)

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    太多了 头晕
    2014-04-08 19:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    路过,学习了。
    2014-04-08 12:49:08

    回复 举报
    赞同0