土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~

梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~

发布于:2014-03-25 17:03:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 编辑

买了新风机,找美的空调售后专业(号称)安装队伍,梁上1个洞,承重墙3个洞,打完后发现钢筋密布,即担心安全问题,又担心物业罚款,真心求教~
基本情况是,纯剪力墙结构,31层,我家5层,
1、框架梁顶部4根14的钢筋,下半部14的4/4/2排列的钢筋,开120的孔,打断底部的4+2的14的横向钢筋。
2、外沉重墙上120的孔,打断2根20的横向钢筋,2根10?的箍筋。
3、外沉重墙80的孔,打断2根箍筋。
4、客厅承重墙120的孔打断4根14的横向筋和2根10的箍筋。

现在情况是找了加固公司,梁承重墙底部加U型加固,承重墙周边贴碳纤维布加固。
梁的我能理解,关键是外承重墙光在室内施工加固,能有保障么?
再有了解碳纤维加固的,这个碳纤维是不是只能承受拉力,不能承受压力啊,那么软怎么和钢筋比啊?
17.jpg

17.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 独步风雪夜
    梁底钢筋断了一半断了6根14的钢筋碳布加固不行,将梁底下加大8公分重新配6根14的钢筋浇筑;或者将截断位置及两侧凿除,补焊6根14的钢筋;恢复后再进行碳布补强加固。墙体开洞较小,若要加固可采用粘钢板加固,不加固也没事。
    2019-03-18 16:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1552794972505
    楼主,我家在承重墙上打了一个13厘米的孔,然后断了1根竖着钢筋,3根横着的钢筋,请教一下经验,该怎么处理呢
    2019-03-17 12:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6度区四级抗震楼梯设滑动端吗?

6度区,小于24m,四级抗震,楼梯设滑动端吗?用AT型还是用ATa,ATb,ATc?

回帖成功