高层机电设备安装(桥架)工程实例
桥架:跨接表识,弯曲度一致
▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
▲
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
▲
跨接线压线处细部做法:
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。
螺栓的个数;压接位置
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫
全部回复(96 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报