土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电梯集水坑的排污泵是消防负荷还是非消防负荷?

消防电梯集水坑的排污泵是消防负荷还是非消防负荷?

发布于:2014-03-17 18:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 战旗201511
    战旗201511 沙发
    一般在消防双切箱后面接上潜污泵的,属于消防负荷,但不用末端切换。
    2017-06-29 15:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • lesion
    lesion 板凳
    j是消防负荷,见《民规》(JGJ16-2008)3.2.3民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
    1一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
    或《水规》(GB50974-2014)第9章。
    2017-06-22 20:36:22

    回复 举报
    赞同0