◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆

一、施工说明
(1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。
(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。
(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。
(4)施工采用国家标准图集D562,D563,并应与土建密切配合。

二、防雷平面图和立面图
1. 接闪器、引下线的设置
下图 (a)、(b)、(c)可知,该住宅建筑设置的接闪器为避雷带,避雷带沿屋面四周女儿墙敷设,支持卡子间距为1 m。在西面和东面墙上分别敷设两根引下线(25×4扁钢),与埋于地下的接地体连接,引下线在距地面1.8 m处设置引下线断接卡子。引下线支架间距1.5 m。 

图片1.png

图片2.png

3.jpg

2. 避雷带及引下线的敷设
首先在女儿墙上埋设支架,间距1 m,转角处为0.5 m,然后将避雷带与扁钢支架焊为一体,如右图所示。
4.jpg

引下线在墙上明敷设与避雷带敷设基本相同,也是在墙上埋好扁钢支架之后再与引下线焊接在一起,如下图 (a)所示。
5.jpg

避雷带及引下线的连接均用搭接焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍。引下线断接卡子的安装如下图 (b)所示。
图片6.png

三、接地平面图

1. 接地装置的设置
下页图知,接地体沿建筑物基础四周埋设,埋设深度在地平面以下1.65 m,在一0.68 m开始向外,距基础中心距离为0.65 m。

2. 接地装置的安装
建筑接地体为水平接地体,在土建基础工程完工未进行回填土之前,将扁钢接地体敷设好。并在与引下线连接处,引出一根扁钢,做好与引下线连接的准备工作。扁钢连接应焊接牢固,形成一个环形闭合的电气通路,实测接地电阻达到设计要求后,再进行回填土。