土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教33层高层建筑给水分区的设置

请教33层高层建筑给水分区的设置

发布于:2014-03-13 10:55:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位仁兄,33层高层建筑的给水分区是如何设置的,楼层一般怎样划分,参照规范依据是什么啊,盼赐教!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    分区一般首先通过层高、层数和静水压力进行初步分区,具体要根据设计流量和计算管径等水力计算出来,有可能通过减压方式不用分区。例如屋顶高位水箱供水中的最底下的一、二层在静水压力超过0.45Mpa时。。,
    2015-05-21 11:15:21

    回复 举报
    赞同1
  • 树袋熊先生
    你这是什么建筑物都没说清。
    2017-07-31 09:54:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

擅改管线造成四口窨井跑水

连续五天来,在五星北路300米长的道路上,4处窨井因排水不畅发生冒水现象。查来查去,才发现排水管线被施工单位在修路时擅自进行了改动,造成排水瓶颈。  经查系被施工单位修路时擅改管线造成排水瓶颈 乌鲁木齐水业集团排水公司工作人员正在抢修冒水的窨井 在五星北路桥下,看到一处窨井正在冒水,为防止路面结冰,乌鲁木齐水业集团排水公司的工人将窨井周边用沙袋围起来,并打开一旁的雨水井导流。

回帖成功

经验值 +10