请教各位仁兄,33层高层建筑的给水分区是如何设置的,楼层一般怎样划分,参照规范依据是什么啊,盼赐教!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    分区一般首先通过层高、层数和静水压力进行初步分区,具体要根据设计流量和计算管径等水力计算出来,有可能通过减压方式不用分区。例如屋顶高位水箱供水中的最底下的一、二层在静水压力超过0.45Mpa时。。,
    2015-05-21 11:15:21

    回复 举报
    赞同1
  • 树袋熊先生
    你这是什么建筑物都没说清。
    2017-07-31 09:54:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多