土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装现场,施工图片分享

中央空调安装现场,施工图片分享

发布于:2014-03-10 13:43:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-3-10 13:43 编辑


在施工之前,先确定室外机、室内机的安装位置及管路的走向。

一、弹线
根据图纸在墙上安装室内机的地方弹线,标出内机及检修口的位置。
图片1.jpg
二、设备防尘保护
根据工程部的领料单一 一核对,统一将设备配送到施工工地,施工人员将机器拆卸包装,并对空调内机的回风口和出风口做好防护,防止装潢人员在装修过程中制造出来的垃圾和灰尘进入室内机内部,损坏机内的部件,造成机器故障频繁出现。
图片2.jpg

三、安装内机支架及打孔
图片3.jpg图片4.jpg


四、安装室内机
施工人员合作将室内机安装好,安装室内机一般不吸顶吊,如果吸顶吊,就加上减振垫,不发生额外噪音。
图片5.jpg图片6.jpg

五、冷凝水管、冷媒管(汽态管、液态管)及电管的安装
现场铜管或施工切割后及时对铜管进行封口包扎,防止灰尘、杂物、水气进入铜管内堵塞管路,影响压缩机使用寿命,并且采用氮气吹污,纤焊的时候用氮气冲刷管内壁,防止管内积存氧化膜。
氮气焊接保护
图片7.jpg

施工采取先弹出坡度线,再用专用支架进行冷凝水管的固定。冷凝水管敷设全部保持1%以上的坡度,使冷凝水的排放得到保证。
图片8.jpg
墙面上的冷凝水管的固定,传统的方法是用骑马卡固定,有的也用电线或铁丝固定。
图片9.jpg图片10.jpg
一般在主管分支后500mm以上才可转弯,最大的程度减少制冷剂供给受阻。铜管进检修口时绕开走,方便以后喇叭口有问题剪掉而不用换整根通管。

图片11.jpg

六、系统保压
管路、室内机安装完工后对铜管进行保压,检测管路有无渗漏,压力不能低于40公斤。

七、装潢公司安装吊顶之后
图片13.jpg

室内机安装风口之后
图片14.jpg
图片15.jpg

预留检修口为400*400。检修品材质与风口材质一样。

八、室外机安装
室外冷媒管路采用UPVC管保护,充分起到对路防雨、防晒、防冻、防氧化,同时起到美观效果。

九、下面是一些装修完成之后的中央空调

图片16.jpg

注意事项:
空调氟系统分歧管摆放在便于安装处,2个分歧管前后距离不小于1m,分歧管前后最小弯管距离不小于50cm。
空调风盘位置的摆放应与业主、装潢设计师充分沟通后摆放在指定位置,风盘的摆放位置要考虑装潢吊顶形式、阴角线,同时要考虑机位是否与窗帘盒冲突,机位下是否有衣柜、酒柜等柜子。
空调风盘位置要留有安装、检修空间,在非接管侧最少留有10cm的安装空间,风盘检修口450*450mm,检修口与回风口做成一体时,接管侧最少留有20cm。
主机必须安装在可承受500kg/㎡重压的户外地面、层顶及阳台上,若安装在外墙上,必须考虑机组支架的承重能力(人重与机重的2倍以上)。



图片16.jpg


图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg


图片15.jpg

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • miku_micu
    miku_micu 沙发
    3d打印机能打印简单手板,比如管道前期设计等,需要交流的请联系:
    扣扣:1264358279
    TL:18578458357
    或者动手扫一扫:
    2014-06-07 11:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • shixuhui666
    shixuhui666 板凳

    :):):):):):):)
    学习了
    2014-06-07 10:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,房间类型:轻、重是什么意思?

各位大侠:新民规附录H.0.3关于透过无遮阳标准玻璃太阳辐射冷负荷系数值Cclc,查表时各地对应的房间类型分为轻、重两类,请问是如何区分轻重类型的。请高手给予指点,多谢。

回帖成功

经验值 +10