制冷铜管弯头处有冷冻油,却没有检测到制冷剂漏点

发布于:2014-03-10 13:09:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超市冷柜机组 都是发生在高压侧 有4个铜管弯头(分别在3套机组)处有冷冻油,开始是油光油光的,慢慢的越来越多一两个月以后积到可以滴下来。用肥皂泡 检漏仪都没有发现氟利昂。
请问各位前辈这是为什么呢。如果是有制冷剂泄漏 有冷冻油很正常。但是没有检测到氟利昂漏啊。
谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    有油的地方就有制冷剂微露,应计划修理。
    2014-08-01 11:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • rbl364085685
    rbl364085685 板凳
    肯定是漏的,有时候系统的压力低且渗漏非常小的时候用检漏仪也很难检查出来。这个时候就考虑将冷媒倒出来,给机组加氮气打压(打氮气前加点冷媒),压力上去了再检查,肯定漏