土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱内有水珠的原因

配电箱内有水珠的原因

发布于:2014-03-10 09:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些年的一个冬季某新建小区多层建筑内的多台配电箱箱板内壁有水珠,如同露水。配电箱暗装在砖墙内,在楼梯下的墙壁上。当时怀疑是砖墙没有完全干燥,砖墙里的潮气渗入配电箱内了;另外还怀疑是配电箱内断路器等元器件采用了不合格产品造成箱体内温度升高,而室外温度低,所以产生了水珠。请大家讨论一下到底是什么原因造成的?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1557065368408
    我家也是,???
    2019-05-05 22:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • 龙门之桐
    龙门之桐 板凳
    进来学习学习
    2017-01-15 14:03:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《钢铁企业电力设计手册(上册)》P1057表21-23勘误

本帖最后由 qq250789719 于 2014-3-16 20:48 编辑

回帖成功

经验值 +10