现有一栋建筑面积5.5万平米,建筑基底面积1.27万平米,地上26层地下三层写字楼,请问施工用电变压器容量选择多大合适?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mgqxf
    mgqxf 沙发
    根据经验,可采用315KVA或400KVA变压器,建议采用400KVA变压器
    2017-02-16 11:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • mr_bank
    mr_bank 板凳
    我们确定变压器的容量一般是根据用电设备功率及数量
    2014-03-11 21:25:11