土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?

请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?

发布于:2014-03-07 23:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?








1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。



2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。



4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!

全部回复(226 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    jiqing50200 发表于 2016-5-7 15:05 如果不信你可以去考察工地的配电接线系统,大多数工地就这样不可能!!!我国从1988年开始,就要求施工现场内部必须执行TN-S系统了!!!现在再混乱的工地,也知道执行“三相五线”的TN-S系统!!!请告诉大家:你凭什么认为你看到的工地执行的是TN-C系统???!!!
    2016-05-07 17:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • jiqing50200
    jiqing50200 板凳
    如果不信你可以去考察工地的配电接线系统,大多数工地就这样
    2016-05-07 15:05:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压预告音响报警,低压跳总闸是什么原因?求助于各位

高压配电柜故障指示灯(预告音响报警)亮。报警喇叭工作。高压真空断路器处于合闸状态,运作指示灯亮,变压器处于通电工作状态。 低压总闸跳脱。经查询,其余二次回路线路等均无异常。烦请教大师原因是什么?

回帖成功

经验值 +10