高压配电柜故障指示灯(预告音响报警)亮。报警喇叭工作。高压真空断路器处于合闸状态,运作指示灯亮,变压器处于通电工作状态。 低压总闸跳脱。经查询,其余二次回路线路等均无异常。

烦请教大师原因是什么?

全部回答(16 )

  • renguangpeng2010
    谢谢各位大师的指点。问题已经解决了。的确是高压侧信号串联着低压控制回路。原因是UPS电源导致的。更换了UPS电源箱情况就好多了。电网的二次自动重合闸装置在线路故障的情况下动作,高压侧迅速合闸,UPS动作没有跟上,电压逆变不足导致的。