正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(43 )
变压器中性点直接与接地极引出导体连接。不应该通过任何电气,任何电气外露、外部可导电部分连接接地。在沿配电室内墙0.3米高设置的一圈镀锌扁钢上,设置接地端子箱和临时接线柱是错误的。这一圈扁钢不属于接地干线,它的作用和CT、MRI室的沿墙扁钢作用相似。是它需要接地,而不是通过它接地。配电室内需要临时接地,可以从PE排上引接。既方便,又可靠。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
以坐标方式画的,这是JPG图片,学习看图是个不错的东西。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句变压器中性点直接与接地极引出导体连接。个人观点(没看过设计规范):
配电室有几种接地需要分别引接到接地装置,第一个就是变压器中性点的工作接地,一般用镀锌扁钢从接地装置直接引到变压器(这根扁钢上不接其他接地!),第二个是保护接地,我们要求(低压配电柜)每一段(母线)不少于二处从接地装置引来的接地母线(扁钢)到PE排,其他电气设备的接地保护都可以从PE排上引接。第三个是防雷接地,它不进入室内,屋顶避雷线连接引下线在墙根进入地下的接地装置(用建筑的基础钢筋作接地装置时,建筑立柱主盘作引下线,在墙根引出测试点)。
个人意见是把上面三种接地分开(特别是工作接地,必须单独引接到接地装置),不能混接。防雷接地不宜引到室内,防止产生反击电压。
而一楼说的“沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢”是给开关柜检修时挂临时接地线用的,不是“接地母线”!
回复 举报