土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础最小配筋有分歧,哪种做法正确呢

筏板基础最小配筋有分歧,哪种做法正确呢

发布于:2014-03-05 17:25:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。
设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。
但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。
最后设计院还是坚持他们的做法。
各位有何看法?

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    个人认为设计院的说法不太妥当,规范指的是“卧置于地基上的砼板”,而没有说是“基础板”等,关键是卧置于地基上的板,其变形与受力收到地基土的摩擦力影响较大,与真正的板受弯不太一样,故其最小配筋率可放松。
    2014-03-05 22:59:05

    回复 举报
    赞同1
  • 风雨匆匆土木行

    抗浮筏板,抗浮受力起控制作用时,受力特性不同于于卧置于地基上的砼板(《混通规》4.4.6-3条文说明),底板承受水浮力较大时,地基土对混凝土受拉钢筋基本无约束作用,与一般板结构受力相同。所以不应该按照0.15%的最小配筋计算;而应按0.2%配筋率控制。但当筏板较厚,浮力较小,计算配筋很小,由最小配筋率控制时,可考虑参照《混规》8.5.2及8.5.3采用0.15%配筋率。

    2024-02-01 20:56:01

    回复 举报