抗浮筏板,抗浮受力起控制作用时,受力特性不同于于卧置于地基上的砼板(《混通规》4.4.6-3条文说明),底板承受水浮力较大时,地基土对混凝土受拉钢筋基本无约束作用,与一般板结构受力相同。所以不应该按照0.15%的最小配筋计算;而应按0.2%配筋率控制。但当筏板较厚,浮力较小,计算配筋很小,由最小配筋率控制时,可考虑参照《混规》8.5.2及8.5.3采用0.15%配筋率。