土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教单榀民宅设计中关于零应力区的问题。

请教单榀民宅设计中关于零应力区的问题。

发布于:2014-03-05 16:59:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个5层的单榀框架民宅,地处风压较大为0.7的地方,并且X向长度为4400,Y向为24900。

检查的时候出现了这样一个问题
零应力区不满足抗规4.2.4,
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mor 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 19885.1 8734.5 2.28 15.89


通过加强竖向构件似乎有所改善,但是柱截面已达400x500,再往上加感觉要误入歧途了....

请教一个朋友,说可以通过改变基础高宽比可以进行控制,但是他也不是很清楚通过哪些数据来定高宽比。

麻烦知道的大虾不吝赐教一下控制零应力区的思路。谢谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mmmmmkun
    mmmmmkun 沙发
    mooncakes163 发表于 2014-3-5 18:16 你这个结构感觉高宽比已经超过4了吧,按照规范来讲,不应该有0应力区了,即使不超过4,对于结构的框架柱基础 …调整了一下模型,本来把地梁当做一层来建,现在提高它的层高并设为地下室,不知道这个方法是否正确?重新计算后现在是零应力区不满足抗规4.2.4, 抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mor 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载 26293.0 10687.0 2.46 10.97抗规4.2.4原话是高宽比大于 4 的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区 (零应力区) ; 其他建筑, 基础底面与地基土之间脱离区 (零应力区)面积不应超过基础底面面积的 15%。我这个不属于高层,那算不算是通过了?求指教。
    2014-03-06 09:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • mooncakes163
    mooncakes163 板凳
    你这个结构感觉高宽比已经超过4了吧,按照规范来讲,不应该有0应力区了,即使不超过4,对于结构的框架柱基础,我院的习惯性做法也是不允许出现0应力区的。你试试加大X方向基础的长度,或者加大基础埋置深度。
    2014-03-05 18:16:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下,请问剪力墙下如何布桩~

今天单位上班帮一位同事给桩进行定位标注,发现同事在进行布桩时好像是随意布置的。。。请教了之后说桩的布置都是挺随意的,这个问题不大。我就疑惑了,如果桩时随笔布置的话,那会不会造成部分桩的承载力超了,或者因桩的布置不合理而造成浪费。所以请教一下大家平时是怎么在剪力墙下布置桩的,遵循什么原则,需要注意什么的~~在此谢谢啦~

回帖成功

经验值 +10