土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪重比不满足要求怎么办

剪重比不满足要求怎么办

发布于:2014-03-05 11:11:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做的一个模型,高度84米,6度区,场地类别II类,三级抗震,剪力墙结构,现在计算出来的第一二周期为3.2、3.0,剪重比算出来是0.65%不满足0.8%的要求,根据抗规5.2.5进行了地震力放大, 但是抗规5.2.5的说明部分还提了这么一句话,如果剪重比相差较多时,应调整结构布置,而不是单纯地放大地震力,这我就有个疑问了,相差多少算相差较多?有没有什么权威的说法,比如某个地方的地方标准,或是某位权威出版的书里面有可执行的明确指标。体系吊胆怕被提,改起来太多了。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 夏天的原野
    谢谢分享讨论
    2017-07-27 17:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1470054448876
    新手过来学习
    2016-12-03 14:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层结构外檐洞口梁高的改变有多少不利影响?

大家做高层建筑,尤其是剪力墙的,应该遇到过外檐洞口连梁因建筑装饰线的增加而加高了混凝土梁的情况吧,例如该图: 模型中原设计的500高连梁,就变成了混凝土高度为900,混凝土梁加高,刚度陡然增大,结构整体刚度增大,吸收地震作用更多,因都成了跨高比较小的梁 ,理论上将有更多的连梁遭到破坏,这和我们模型的预先设计是不符的。 由此,虽然目前无法验证和试验,但个人觉得应该予以重视。 在实际操作中,个人做法是:梁上加高400以上的,均应采用先做砌体墙后做窗下压带梁,压带梁钢筋锚入两侧墙或柱。

回帖成功

经验值 +10