开大洞的结构在计算位移比时可以点刚性楼板假定吗?
开大洞的结构在计算位移比时可以点刚性楼板假定吗?
1,、开大洞结构若不能刚性假定,那么计算位移比该怎么操作?
2、计算层间位移角,点不点刚性楼板假定?我一般的做法是在点和不点两种情况均算到满足要求;
不知各位平常怎么做的?
发布于
2014-03-03 22:04:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
tangdanbj1975
抗规,3.4.4条1款2)和3)项及条文说明,算扭转位移比的时候,因楼板开大洞,楼板不满足刚性楼盖的假定,要定义弹性膜。:lol
2014-03-04 11:38:04
来自 PC
评论
举报
kugemei
如果只有中间几层有开大洞,其余层没开,要不要点呢?
2016-11-20 00:13:20
来自 PC
评论
举报