土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了,求指点。

关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了,求指点。

发布于:2014-03-01 21:40:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人有份关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了。

先介绍下情况,厂房一共19000多平方,一共3层,每层都开有自然排烟窗,也按面积的2%设计的排烟窗,但因为建筑太大,有局部地方未能开窗,就这些局部的地方,超过了规范风口不能超过30米的间距,一开始是没有设计排烟,给审图公司打了回来,后来我设计了防排烟系统,保证了自然排烟窗跟机械排烟的风口都能满足不超过30米的限制,但审图公司什么理由都没给,就说我这样设计是错误的。

文笔不好,麻烦下载一下图纸看看,究竟我这样设计错在哪了。(图纸里机械排烟的风口是要带阀控制的,但没有修改,请忽略这点。)非常的急,希望有高手能帮我解答一下。


如图所示
4.jpg

5.jpg

6.jpg


具体可以下载查看





4.jpg


5.jpg


6.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(112 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    同一个防火分区,只能采用一种排烟方式。
    防火阀位置错误。
    与2#楼梯相连的卫生间,未通风采光。查《民用设计通则》GB50352-2005第6.5.1条
    与室外楼梯相连的外区域与与自然排烟口距离大于30米。查《建筑防火设计规范》GB5006-2006第9.2.4条
    2014-12-28 19:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • lanrenjintao
    lanrenjintao 板凳
    1860163 发表于 2014-6-12 21:44 哥们,别叹气,直接指点,规范哪里写明不可以同时采用自然排烟和机械排烟了,规范是可以采用自然排烟的就 …同一个防火分区,只能采用一种排烟方式,规范有的。
    2014-12-18 13:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由雾霾(ˇˍˇ) 想~起的

由雾霾(ˇˍˇ) 想~起的,有没有专防雾霾的换气扇,经过过滤后,排往室内新鲜空气

回帖成功

经验值 +10