土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 23日下午案例第一题

23日下午案例第一题

发布于:2007-09-26 09:36:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
110/10KV 变电所,两条110KV架空线路进线,线路上有T接的负荷。
1,选择主接线。
正确答案应该是A
2,选择关于所址选择中不符合规范的选现。
应该选有一个说“在100年一遇洪水的标高上”规范是50年一遇
3,10KV一段负荷31000KVA其中21000KVA二级负荷,二断39000KVA其中9000二级负荷,选择2台主变压器容量。
应该是2台50000的。
(31000+39000)×60%=42000kva>21000+9000
4,计算10KV一段d1点短路电流
估计很费时没计算,有作出的高手没给个答案。
5,记不得了,那位dx补充下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • mzk123
    mzk123 沙发
    下午第二题的变压器保护我怎么算出来比互感器电流大许多?
    2007-12-18 12:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • mzk123
    mzk123 板凳
    我选单母线分段,因为线路110KV有T接,只有单母线分段高压则有向别单位馈电的能力,不知对否?
    2007-12-18 12:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

告全国水友倡议书-明年罢考!!

想必大家已看了今年的考题了吧,一年比一年难,恐怕是出题人为了卖弄自己的水平,想得到建设部官员的表扬吧。然而看看我们考友们,80%托着拉杆旅行箱,女考友大部分还老公送着来,高高兴兴进考场,垂头丧气出考场。出题的老学究们和那整天清茶一杯的建设部官员们,你们对这些白天拼命赚钱,晚上抱着那些用不着的“八股文”挑灯夜战的考奴们是否有点怜悯之心。不用说管你们辛苦不辛苦,今年分数线还是60分,明年我们还等着你们交考试费,不然我们的油水往那来。

回帖成功

经验值 +10