土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 未开外窗户房间,内走道也未开窗户,排烟怎么做?

未开外窗户房间,内走道也未开窗户,排烟怎么做?

发布于:2014-02-26 00:02:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    这个要看你的工程实际情况,如果内走道长度不超过20米,内走道就不要做排烟,无窗房间要做排烟,如果内走道长度超过20米,你可以选择1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,
    2016-01-22 14:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1452497894548
    学习了:lol
    2016-01-22 13:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规38页表下小字部分怎么理解?

高规38页表下小字部分怎么理解?“两个及两个以上的出入口”是什么意思,是只包括疏散的门呢,还是也包括户门(比如住宅)?

回帖成功

经验值 +10